指出以下电路图上的错误,并说明原因?
1个回答
展开全部
图1:1)设备2接地错误,接地应接PE上而不是N上。2)设备3应该是单相设备,应该接在相线和N,接L3的应接在N上,同时接地不应该接在本地,应接在PE上。
图2:1)N右端不能再接地。2)设备2接地错误,接地应接PE上而不是N上。3)设备3应该是单相设备,应该接在相线和N,接L3的应接在N上,同时接地不应该接在本地,应接在PE上。
图3:1)N右端不能再接地。2)设备1接地错误,不能同时接N和PE,只需接PE。3)设备2接地错误,接地应接PE上而不是接N上。4)设备3应该是单相设备,应该接在相线和N,接L3的应接在N上,同时接地不应该接到设备4上,应接在PE上。5)设备4接地错误,接地不应该接在本地,应接在PE上。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询