洁净实验室设计建设要求有哪些
洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。
选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。
2.洁净实验室墙体围护的标准
洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。
洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。
3.洁净实验室的整体布局设计
洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。
实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。
洁净室空气洁净度等级的检验,验收时应以动态条件下测试的尘粒数为依据。对于空气洁净度为5级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。
确定洁净实验室空气洁净度等级时,首先要满足实验内容和实验仪器设施对空气洁净度的要求,然后还要根据实验操作步骤和实验程序布局综合考虑各个实验区域的不同净化等级要求,从而做到既满足净化要求又节约成本支出。
4.洁净实验室的空气净化调节系统
一般情况下,5级、6级洁净区控制温度为20℃~24℃,相对湿度为45%~65%;7级、大于7级洁净区控制温度为18℃~28℃,相对湿度为50%~65%。对洁净室温、湿度无特殊要求时,温度应控制在18℃~26℃,相对湿度控制在45%~65%。
此外,空气气流速度、送风量和新风量要符合净化室实验设施和人员的要求。因为净化实验室是一个相对独立密闭的空间,在保持温度、湿度、空气流速流量的同时,还要采取措施补偿室内排风和保持室内正压(或负压)值所需的新鲜空气量。
SICOLAB喜格洁净实验室设计建设要求主要包括以下几个方面:
1. 实验室布局:洁净实验室的布局应合理、紧凑,满足实验室操作和空气洁净度等级的要求。同时,应考虑实验室的发展和运行费用,力求科学性和经济性的原则。
2. 洁净度等级:洁净实验室的洁净度等级应根据实验需求确定,包括千级、百级、万级等不同等级。同时,应保证实验室内的压力梯度和气流流向符合要求,以防止污染和交叉污染。
3. 室内环境:洁净实验室的室内环境应满足温度、湿度、照明等方面的要求,保证实验结果的准确性和可靠性。
4. 空气净化:洁净实验室的空气净化系统应满足实验室内空气洁净度的要求,包括送风、回风、排风等系统的设计和配置。同时,应设置高效过滤器,以防止外界污染进入实验室。
5. 室内装饰:洁净实验室的室内装饰应平整、光滑、无棱角,采用不易积尘、易于清洁的材料。墙壁和天花板应防水、防潮、防霉,以提高清洁度和延长使用寿命。
6. 实验室设备:洁净实验室的设备应根据实验需求进行选择和配置,包括实验台、通风橱、仪器架等。设备应符合洁净度要求,并易于清洁和维护。
7. 电气与照明:洁净实验室的电气和照明系统应满足实验需求,包括电源、插座、照明等设施的设置和配置。照明设备应选用不易积尘、易于清洁的类型。
8. 安全与环保:洁净实验室应建立完善的安全管理制度和安全操作规程,配置安全设施和防护用品。同时,应采用环保材料和节能设备,减少实验过程中对环境的污染和对能源的消耗。
9. 后期维护与管理:洁净实验室建成后,应定期进行维护和管理,包括设备保养、环境监测、卫生清洁等方面的工作。同时,应根据实验需求的变化,不断优化和完善实验室的设计和设备配置。
综上所述,洁净实验室设计建设要求主要包括实验室布局、洁净度等级、室内环境、空气净化、室内装饰、实验室设备、电气与照明、安全与环保以及后期维护与管理等方面。在建设过程中,需要综合考虑这些因素,以确保实验室的设计合理、科学、安全和经济。
洁净室要达到洁净等级,必须有综合措施,包括工艺布置、建筑平面、建筑构造、建筑装修、人员和物料净化、空气洁净措施、维护管理等。辽宁浩洁净化设备制造有限公司,主要服务于医院手术室、供应室、检验科;医药车间、无尘电子食品车间,以及各种实验室配套净化产品,构建净化产品一站式采购、一条龙服务。
外廊环绕式:外廊可以有窗和无窗,兼作参观和放置一些设备用,有的在外廊内设值班采暖。外窗必须是双层密封窗。
内廊式:洁净室设在外围,而走廊设在内部,这种走廊的洁净度级别一般都较高,甚至和洁净室同级。
两端式:洁净区设在一边,另一边设准洁净和辅助用房。
核心式:为了节约用地、缩短管线,可以洁净区为核心,上下左右被各种辅助用房和隐蔽管道的空间包围起来,这种方式避开室外气候对洁净区的影响,减少了冷热能耗,利于节能。