三相四线电力系统中,一相电笔测试为0电压,而零线为220V,为什么?

 我来答
懵圈的小娱17
2020-05-22 · TA获得超过1872个赞
知道大有可为答主
回答量:3409
采纳率:92%
帮助的人:339万
展开全部
三相四线电力系统中,一相电笔测试为0电压,而零线为220V,这个现象,在实际中我没有遇到过,但类似问题在网络上倒见过几次;推测起来,“一相电笔测试为0电压”,则说明该相与地为等电位,通俗地说就是该相接地了(因后述有“零线为220V”、故不判断为断线);又“零线为220V”,说明该“零线”没有接地、并与前述“相线”间存在220V电压。若为实际中的问题,需找有经验的电气人员予以判断、检修,可以先看“零线”是否正确。