新风量的计算

举个例子一个标准客房30平3.3米高2个人按照普遍方法是每个人30m3/h这样算完是60m3/h保持正压是用换气次数乘以房间体积根据一些数据表明不应小于5次/h计算后就是... 举个例子 一个标准客房 30平 3.3米高 2个人 按照普遍方法是每个人30m3/h 这样算完是60m3/h 保持正压是用换气次数乘以房间体积 根据一些数据表明 不应小于5次/h 计算后就是30*3.3*5 约为500m3/h左右 这两个新风量差的也太多了 应该选大的么? 还有些人说 这里的换气次数说的是用排风量/房间体积 而不仅仅是新风 还包括回风 所以5次/h 说的是排风换气次数 而新风换气次数是1次/h就够了 所以说到底是怎么回事呢 展开
 我来答
百度网友fe4255b
2024-07-31 · 超过169用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:982
采纳率:80%
帮助的人:7.9万
展开全部

新风量的计算可以通过两种主要方法进行:根据换气次数和根据人均新风量。具体介绍如下:‌

  • 根据换气次数计算:这种方法适用于住宅或房间等较小空间。计算公式为:所需风量 = 居室面积 × 层高 × 换气次数。例如,一个主卧面积为15平米,层高2.5米,每小时换气1次,所需风量就是15×2.5×1=37.5 m³/h。‌

  • 根据人均新风量计算:这种方法适用于需要考虑到室内人员数量的情况。计算公式为:所需风量 = 使用人口数 × 每人最小新风量(一般每人按30
    ~50 m³/h计算)。例如,主卧有2人居住,每人每小时所需新风量为30立方米,那么所需新风量为30×2=60 m³/h。

  • 在实际应用中,如果两种计算方法得出的结果不同,应选择较大的数值作为参考,以确保室内空气质量满足要求。‌
牵瑶东郭涵涵
2020-04-08 · TA获得超过3761个赞
知道大有可为答主
回答量:3197
采纳率:28%
帮助的人:205万
展开全部
空气调节去的
换气次数
是指
总送风量/房间
体积
,总送风量当然包括
新风

空调
回风,之后
新风量
一般取总
风量
的10%,但同时满足人员所需新风量,两者取大为新风量,之后再确定总风量,这样就明确了,
例如,按换气次数取5,总风量为30*3.3*5=495m3/H,新风量取10%为49.5,按照人员所需,30*2=60,两者取大为60,之后再根据空调回风量确定总风量,这是总风量肯定满足换气次数