举个例子一个标准客房30平3.3米高2个人按照普遍方法是每个人30m3/h这样算完是60m3/h保持正压是用换气次数乘以房间体积根据一些数据表明不应小于5次/h计算后就是...
举个例子 一个标准客房 30平 3.3米高 2个人 按照普遍方法是每个人30m3/h 这样算完是60m3/h 保持正压是用换气次数乘以房间体积 根据一些数据表明 不应小于5次/h 计算后就是30*3.3*5 约为500m3/h左右 这两个新风量差的也太多了 应该选大的么? 还有些人说 这里的换气次数说的是用排风量/房间体积 而不仅仅是新风 还包括回风 所以5次/h 说的是排风换气次数 而新风换气次数是1次/h就够了 所以说到底是怎么回事呢
展开
展开全部
新风量的计算可以通过两种主要方法进行:根据换气次数和根据人均新风量。具体介绍如下:
根据换气次数计算:这种方法适用于住宅或房间等较小空间。计算公式为:所需风量 = 居室面积 × 层高 × 换气次数。例如,一个主卧面积为15平米,层高2.5米,每小时换气1次,所需风量就是15×2.5×1=37.5 m³/h。
根据人均新风量计算:这种方法适用于需要考虑到室内人员数量的情况。计算公式为:所需风量 = 使用人口数 × 每人最小新风量(一般每人按30
~50 m³/h计算)。例如,主卧有2人居住,每人每小时所需新风量为30立方米,那么所需新风量为30×2=60 m³/h。- 在实际应用中,如果两种计算方法得出的结果不同,应选择较大的数值作为参考,以确保室内空气质量满足要求。