NHR-5740四回路显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?

NHR-5740四回路显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?... NHR-5740四回路显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作? 展开
 我来答
帐号已注销
2020-07-30 · 超过53用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:381
采纳率:55%
帮助的人:40.6万
展开全部
答: 4路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110002A0001020002205B,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址60) 比如改成100: 0110003C000204000042C8。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华芯测试
2024-09-01 广告
作为深圳市华芯测试科技有限公司的一员,我们公司推出的MPI自动探针台是专为磁粉无损检测而设计的专用设备。它结合了先进的自动化技术与高分辨率的图像采集系统,能够高效、准确地检测材料中的表面及近表面缺陷。MPI自动探针台适用于多种材料和零部件,... 点击进入详情页
本回答由华芯测试提供
飘东丽01
2020-08-05 · TA获得超过249个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:93%
帮助的人:84万
展开全部
4路输入通道的参bai数共用同一个寄du存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定zhi是哪一个通道的参dao数。2020-08-14 · TA获得超过156个赞
知道小有建树答主
回答量:272
采纳率:0%
帮助的人:28.9万
展开全部
4路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。