NHR-5740四回路显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?
NHR-5740四回路显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?...
NHR-5740四回路显示控制仪4个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?
展开
3个回答
展开全部
答: 4路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110002A0001020002205B,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址60) 比如改成100: 0110003C000204000042C8。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
华芯测试
2024-09-01 广告
2024-09-01 广告
作为深圳市华芯测试科技有限公司的一员,我们公司推出的MPI自动探针台是专为磁粉无损检测而设计的专用设备。它结合了先进的自动化技术与高分辨率的图像采集系统,能够高效、准确地检测材料中的表面及近表面缺陷。MPI自动探针台适用于多种材料和零部件,...
点击进入详情页
本回答由华芯测试提供
展开全部
4路输入通道的参bai数共用同一个寄du存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定zhi是哪一个通道的参dao数。4路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址42)来确定是哪一个通道的参数。