为什么在中性点接地系统中绝对不允许一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地措施? 我来答 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? 驯隙味刨攀佬B2 2021-08-06 · TA获得超过1886个赞 知道小有建树答主 回答量:3000 采纳率:71% 帮助的人:260万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 同一台变压器供电系统中有这种要求。施工现场多为三相四线供电,变压器中性点(零线)接地。假如设备A采用接零保护,设备B采用接地保护,当设备B发生了某相接地故障而短路电流又不足以使其保护设备动作或是保护设备拒动,此时由B设备的故障点、B设备的接地极、变压器接地极、故障相构成一串联短路电流回路,这个短路电流在变压器中性点接地电阻上产生电压,变压器的中性点有电压,设备A的保护接在零线上,势必也会带有电压,对该设备及其使用人员构成严重威胁,事故扩大。如果接地电阻更大些,后果将更严重。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-06-27 在中性点接地的系统中不采用保护接地的原因 2021-08-21 电工问题:在中性点直接接地的低压电网中,为什么接零保护的系统不允许电气设备采用接地保护? 3 2019-08-10 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中 11 2022-12-22 分析中性点直接接地和不接地系统发生单相接地时故障情况及特点? 2020-04-28 在同一系统中,为什么不允许一部分设备采用保护接地而另一部分设备采用保护接零? 6 2020-12-17 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中 2 2022-03-18 中性点不接地系统中的电气设备应采用接地保护,接地线应接在什么上 2021-06-16 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中 更多类似问题 > 为你推荐: