
消防打压一般多少公斤
1个回答
展开全部
一类高层民用公共建筑不应低于1公斤,当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤,高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤,工业建筑不应低于1公斤,自动喷水灭火系统不低于1公斤。
按照相关规定,消防管道施压的压力一般不能超过1.0MPA。而试压的压力要达到水管压力的1.5倍。如果超过了1.0MPA,工作压力再加上0.5MPA。
施压的过程中要达到30分钟,稳定压力不超过0.02MPA就表明合格。在严密性试验的时候,工作压力要维持24小时,如果没有出现渗漏或者漏水的问题才算合格。消防管道是用于连接消防的器材,或者输送消防水,能够达到灭火的目的,因此是一个非常重要的管道器材。消防管道必须保证具有一定的耐压力,而且耐腐蚀、耐高温。不管是什么材料,都要达到相关的要求,而且一般情况下管道都处于静止状态。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询