挡烟垂壁设置规范要求
挡烟垂壁是由不燃烧材料制成的防火措施,垂挂在顶棚下方,高度为2500mm,可以是固定式或可活动式。它通常安装在吊顶或楼板下,或者隐藏在吊顶内部。当发生火灾时,挡烟垂壁能够垂直地阻止烟雾和热气体的水平传播,起到分隔空间的作用。
在挡烟垂壁的设计和制造中,有一些重要的要求和标准需要满足。首先挡烟垂壁必须具备清晰醒目的标识,并且产品的各个部件要合理组装,没有缺失或错位等现象。各个部件的表面不能有明显的缺陷,需要进行防锈处理,并通过外观检测合格。
挡烟垂壁所使用的材料必须符合国家和行业的标准规范。挡烟垂壁所配备的电机和控制箱(包括按钮盒)必须经过国家检测机构的检验合格。
控制方式也是一个重要考虑因素,挡烟垂壁需要在断电情况下自动下降到挡烟工作位置。与烟感探测器的联动以及接收消防控制中心的控制信号也是必要的。
运行性能方面,挡烟垂壁应该安装限位装置,卷帘式挡烟垂壁的电动或机械下降速度应在20.07m/s以内,而翻板式挡烟垂壁的电动或机械下降时间应小于7秒。
产品经过试验后需要符合相关要求,例如在1000次启闭操作中没有工作失误,无法通过0.1mm的探棒或15mm x 24mm的试块穿过挡烟部件。
挡烟垂壁还需要具备一定的耐高温性能,即在620°C的温度下保持0.5小时不发生损坏。
通过满足这些要求和标准,挡烟垂壁能够在火灾发生时有效地阻止烟雾的传播,保护人员的安全,并减少财产损失。
作为专业制造商,军超门业致力于研发和创新挡烟垂壁产品。我们与消防工程师和设计师紧密合作,确保我们的产品符合最高的质量标准,并提供安全可靠的解决方案。所以,尝试搜一下上海军超门业的产品吧~~
活动式挡烟垂壁指发生火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用下,自动下垂的挡烟垂壁。
主要用于高层或大型购物广场、写字楼以及仓库等场合,能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果,对保障人民生命财产起到积极作用。
根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定,在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁,需要设置时须严格安装消防规范执行,挡烟垂壁的作用是形成防烟分区,在头顶上组成若干储烟池,在火灾情况下收集烟气,防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持较小距离,此距离不应大于20mm。