城镇燃气管道试压标准
1个回答
展开全部
除聚乙烯管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力。
当管道设计压力小于或等于0.8MPa时(0.8是哪个压力等级,次高压B以下),试验介质应为空气。试验压力为设计压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa(0.4是中压以下),当压力达到规定值后,应稳压lh,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。
当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。
扩展资料:
城镇燃气管道按燃气设计压力分为7级,
1、高压燃气管道A 2.5<P≤4.0
2、高压燃气管道B 1.6<P≤2.5
3、次高压燃气管道A 0.8<P≤1.6
4、次高压燃气管道B 04.<P≤0.8
5、中压燃气管道A 0.2<P≤0.4
6、中压燃气管道B 0.01<P≤0.2
7、低压燃气管道 P<0.01
参考资料来源:百度百科-城镇燃气管网