UPS电池组放电时间如何计算?
1个回答
展开全部
UPS电池组放电时间计算有两种情况:
1、UPS带满载蓄电池放电时间计算:
设UP标称功率为P(单位为伏安),用直流(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换电流为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(单位为小时)用下列公式计算:
P/ZV=ZL NAH/ZL*0.8=FAH
2、 UPS带载不足满载功率时蓄电池放电时间计算
当UPS所带负载小于额定输出功率时,蓄电池放电时间肯定比满载时的放电时间延长,其放电时间的计算可用下列方法进行:
将UPS所配蓄电池满载放电时间设为1。用1除以UPS现有带载百分数再乘以满载时的放电时间得出现载的放电时间。
扩展资料:
UPS电池电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率);如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。
参考资料:
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询