185电缆三芯承受最大电流323A。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,

二五三五四三界,

柒拾玖五两倍半,

铜线升级算。

扩展资料

铜芯线与铝芯线的电流对比法

2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线;

4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线;

6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线;

<10平方毫米以下乘以五>;

即:2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400千瓦;

4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600千瓦;

6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000千瓦

土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米,就是横截面积(平方毫米)

电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯用2.5(平方毫米)就可以;

0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...还有非我国标准如:2.0

铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A;

口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

参考资料:

百度百科—负载电流

百度百科—电缆载流量