播入式流量计安装要求

测杆的插入深度有何要求!... 测杆的插入深度有何要求! 展开
 我来答
道威斯顿仪表传感器
2023-03-24 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:260
采纳率:100%
帮助的人:15.4万
展开全部

您好,美国DOWESTON过程控制仪表全资子公司——道威斯顿(中国)有限公司,很高兴为您解答。


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤    

播入式流量计安装要求包括以下几个方面:

  • 安装位置:安装位置应该满足流量计的安装要求,并且在安装前应该仔细检查安装位置是否符合流量计的安装要求。同时要避免电磁干扰以及与其他设备的干扰。

  • 安装方式:播入式流量计可以使用法兰连接或者插入式安装方式,根据具体的场合来选择。在安装过程中,应该注意对流量计的防护以及防止流量计被损坏。

  • 安装环境:安装环境应该符合流量计的工作要求,要保证其工作的稳定性和准确性。同时,安装环境应该保持干燥、通风、无腐蚀性气体等。

  • 安装方法:安装前应该根据流量计的具体要求和说明书来安装,遵循流量计的安装程序和方法。在安装过程中,应该使用专门的工具和设备,避免使用其他的工具和设备。

  • 校准和测试:在安装完成后,应该对流量计进行校准和测试。校准应该按照流量计的说明书进行,测试应该满足安装环境和要求,保证测试的准确性和可靠性。

  • 注意事项:

  • 安装前应该仔细检查和清洁流量计的传感器和管道,避免对流量计造成损坏或者影响其工作效果。

  • 安装过程中应该使用合适的密封件和垫片,确保流量计的密封性。

  • 在安装过程中应该避免强烈的震动和冲击,防止流量计损坏。

  • 安装前应该了解流量计的使用方法和注意事项,确保流量计能够正常使用并且提供准确的测量结果。

  • 安装完成后应该对流量计进行定期的维护和保养,确保其长期的稳定工作。

如果您有流量计的采购需求,欢迎前往美国道威斯顿官网咨询进行选型采购,或是询问DOWESTON专业技术人员,寻求最适合您的产品。    

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
有问题随时找我们,DOWESTON流体测控专家,一直在这里,为您解决燃眉之急!给你专业答案,让你的生产更流畅!专业精准,一定不会让您失望!        

科恩科KNKE泵阀流量计
2023-03-02 · 百度认证:科恩科工业(深圳)有限公司官方账号,科技领域创作者
科恩科KNKE泵阀流量计
向TA提问
展开全部

您好,美国进口插入式流量计品牌厂家——科恩科KNKE很高兴回答您的问题。

以下是美国科恩科KNKE的流量计技术专家关于您问题的解答:

插入式流量计多适用于大口径管道之上,因此现场所需的直管段相对较长,一般遵循“*后五”行业准则;

选择安装位置时,优先选用水平直管段。测量液体时,需保证流量计在正常工作时处于满管状态(竖直管道从下而上),测量高温介质时,可考虑侧装或者倒装;

安装时,需保证传感器插入杆与管道轴线相互垂直。介质流向与传感器规定流向需保持一致;

美国科恩科KNKE品牌的流量计安装时需考虑外界环境对流量计的影响,尽可能安装于室内,若室外安装时,应对流量计加以防护,避免长时间的风晒雨林,选点安装时需与大型机电或高温设备保持一定的距离,防止强磁或者高温辐射的干扰;

为了便于安装以及后续的检修维护,美国科恩科KNKE品牌的流量计安装点应预留一定的操作空间。

根据现场实际情况(干扰、距离),选择合适的电缆(信号线),接线时,需在电气接口处将电缆弯成U型,避免外界水珠沿着电缆进入仪表内部。

以上就是美国进口插入式流量计厂家——科恩科KNKE,关于该问题的回答。如果您有插入式流量计的采购需求,欢迎前往美国科恩科KNKE官网进行选型采购,或是询问科恩科KNKE专业技术人员,寻求最适合您的产品。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大泉电磁流量计
2023-09-11 · 百度认证:大泉(上海)自动化科技有限公司官方账号
大泉电磁流量计
大泉(上海)自动化科技有限公司旗下品牌“大泉”是国内较早研发生产及销售于一体的企业,公司是一家专注于电磁流量计领域的科技公司。
向TA提问
展开全部
插入式流量计的安装要求包括以下步骤:

1.安装位置应远离具有强电磁场的设备。2.
安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大。3.
选择介质满管位置,电极连线垂直水流方向。4.
在水平管道上安装时,垂直向上安装或者垂直<45°安装。5.
插入式电磁流量计应避免安装在管道最高点,以免气体聚集在顶部而无法测量。
6.插入式电磁流量计应避免安装在管道向下自由出口的垂直管道上,以免影响测量精度。
7.在安装过程中,要保证管道内始终充满被测流体,传感器安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D。
8.在安装传感器之前,需要清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。
9.将DN80球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀开关正常。
10.将压紧螺纹座套件安装到球阀上,松开定位螺杆与压紧螺母,将传感器插入杆通过球阀插入被测管道。传感器插入深度为延出底座外3mm,符合要求后,上紧定位螺杆与压紧螺母。同时注意传感器方向标志与流体流向一致。
已赞过 已踩过<