西门子153模块bf闪烁是什么意思
2022-09-26 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
一、故障原因:
1、首先要应用STEP7的在线硬件诊断,解读系统给出的诊断信息,才能正确定位问题的所在
2、将系统的ET200M一个一个地接入系统,成功一个再接一个,以便找出问题
3、BF灯闪SF灯常亮,下挂的PROFIBUS从站出错,例如从站掉电,通讯链接断开等原因造成,检查接线及链接器件、终端电阻等,检查硬件组态中的地址设置是否一致。
4、从站上面接了三个技数模块,全部SF灯常亮。
二、解决方法:
1、通讯电缆及连接器件安装是否正确、牢固;
2、模板及ET200的安装及电源接线是否正确、牢固;
3、在STEP7中的硬件组态及ET200的参数与地址设置是否正确;
4、模板的地址拨码开关的设定是否与硬件组态的设定一致;
5、保证硬件组态和实际硬件保持一致,必须完全一致。
扩展资料:
模块常见故障检修:
故障现象:BF灯常亮
BF灯闪SF灯常亮:下挂的PROFIBUS从站出错。
1、例如从站掉电,通讯连接断开等原因造成。
2、检查接线及连接器件、终端电阻等。
3、检查硬件组态中的地址设置是否一致。
BF灯闪时应用硬件诊断(PLC-ModuleInformaition-DiagnosticBuffer),以便得到进一步故障信息。