下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是()。

A.医疗建筑、老年人建筑B.总建筑面积大于100000m2的商业建筑C.建筑高度大于于100m的住宅建筑D.总建筑面积大于20000m2的地下汽车库... A.医疗建筑、老年人建筑
B.总建筑面积大于100000m2的商业建筑
C.建筑高度大于于100m的住宅建筑
D.总建筑面积大于20000m2的地下汽车库
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
本题考查备用电源的连续供电时间。应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100M的民用建筑不应少于1.5H,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000M2的公共建筑和总建筑面积大于20000M2的地下、半地下建筑不应少于1.0H,对于其他建筑不应少于0.5H。