高压电工工作票填写有什么要求
一、填写工作票的要求不同:
第一种工作票:
1、工作许可人填写安全措施,不准写“同左”的字样。
2、应装设的地线,要写明装设的确实地点,已装设的地线要写明确实地点和地线编号。
3、工作地点保留带电部分,要写明工作邻近地点有触电危险的具体带电部位和带电设备名称并悬挂警告牌。
第二种工作票:
1、单位栏:应填写工作签发人所在的单位名称,包括部门名称。编号:按公司统一制定的要求填写。
2、工作负责人栏:工作票负责人是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。
3、班组栏:填写参加工作票上所列工作的所有班组全称,不得使用简称。
二、填写工作票的工作不同:
第一种工作票:
1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
2、二次系统和照明等回线上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者;
3、高压电力电缆需停电的工作;
4、换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者;
5、直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者;
6、换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者;
7、其它工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。
第二种工作票:
1、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;
2、二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者;
3、转动中的发电机,同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
4、非运行人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流;
5、大于表2-1距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作;
6、高压电力电缆不需停电的工作;
7、换流变压器、直流场设备及阀厅设备上工作,无需将直流单、双极或直流滤波器停用者;
8、直流保护控制系统的工作,无需将高压直流系统停用者;
9、换流阀水冷系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,无需将高压直流系统停用者。
三、工作票的终结项不同:
第一种工作票:当工作全部完毕,人员撤离工作地点,经工作负责人和工作许可人双方到现场交代、验收,并在工作票上签字后即为工作终结;工作负责人可以带领全班人员撤离工作现场。地线拆除必须认真填写在工作票中,必要时当时不能拆除的接地线要注明原因。
第二种工作票:工作负责人填写终结时间并通知许可人,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。许可人到现场检查确认后签名,并在工作票的右上角(工作的风电场名称及设备名称右边)盖“已终结”章。
签发工作票时应重点检查的内容:
1、工作的必要性;
2、工作是否安全;
3、工作票上所填写安全措施是否正确;
4、工作票所列停电范围是否正确,有无其他电源返回的可能;
5、所指派的工作负责人和工作人员的技术水平是否能满足工作需要,能否在规定的停电时间内完成工作任务;
6、所准备的工具材料以及安全用具是否齐全。
以上内容参考百度百科-工作票