西门子PLC INTF红灯是因为没有根据实际情况设置PLC系列或类型导致的,需要通过纠正设置来解决问题。其中的具体步骤如下:

1、打开相关窗口,直接选择工程并点击创建新工程。

2、这个时候来到新的界面,如果没问题就先确定PLC系列。

3、下一步,在下面继续确定PLC类型。

4、这样一来会恢复正常的工作状态,即可解决西门子PLC INTF红灯的问题了。

匿名用户
2015-06-26
展开全部
在主菜单中使用菜单命令PLC > Information可查看错误代码。
以下列出了从S7--200上可读到的错误代码及其描述
错误代码 描述

0000 无致命错误

0001 用户程序校验和错误

0002 编译后的梯形图程序校验和错误

0003 扫描看门狗超时错误

0004 永久存储器失效

0005 永久存储器上用户程序校验和错误

0006 永久存储器上配置参数(SDB0 )校验和错误

0007 永久存储器上强制数据校验和错误

0008 永久存储器上缺省输出表值校验和错误

0009 永久存储器上用户数据DB1校验和错误

000A 存储器卡失灵

000B 存储器卡上用户程序校验和错误

000C 存储卡配置参数(SDB0 )校验和错误

000D 存储器卡强制数据校验和错误

000E 存储器卡缺省输出表值校验和错误

000F 存储器卡用户数据DB1校验和错误

0010 内部软件错误

00111 比较接点间接寻址错误

00121 比较接点非法浮点值

0013 程序不能被该S7--200理解

00141 比较接点范围错误
按照以上提示对问题进行处理,希望你的问题早日解决。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1a0d7cfa7
推荐于2017-12-16 · TA获得超过170个赞
知道小有建树答主
回答量:169
采纳率:0%
帮助的人:121万
展开全部
  按照以上提示对问题进行处理,希望你的问题早日解决
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wl技术
2011-02-16
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
红灯亮有很多种情况,比如你程序是226的地址范围,该地址在222里是超出范围的,你用存储卡也可以下载倒plc里,但红灯会亮,解决办法,检查你的程序是否与plc是匹配的。大部分都是类似的软件问题。
如果plc本身故障,重新启动试试(停止档至运行档)。不行只能返厂修了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-02-14
展开全部
如果有源程序,重新灌一下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)