电缆敷设完后都需要做试验:
1、电缆主绝缘绝缘电阻
2、电缆外护套绝缘电阻;
3、电缆内衬层绝缘电阻;
4、金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
5、电缆主绝缘交流耐压试验;
6、相位检查;
7、交叉互联系统检查;
GamryRaman
2023-06-12 广告
1、低压电缆: (1)测量电缆线间和线对地的绝缘电阻值,必须大于0.5MΩ。 (2)电缆接线必须准确,并联运行的电缆的型号、规格、长度、相位应一致。 2、高压电费: (1)测量绝缘电阻。 (2)直流耐压试验及泄漏电流试验。 (3)交流耐压试... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
宋电工爱好
2011-02-08 · TA获得超过1899个赞
知道小有建树答主
回答量:2124
采纳率:0%
帮助的人:529万
展开全部
接地
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吴工66
2011-02-09
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
耐压,短路
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-02-08
展开全部
1、低压电缆:
(1)测量电缆线间和线对地的绝缘电阻值,必须大于0.5MΩ。
(2)电缆接线必须准确,并联运行的电缆的型号、规格、长度、相位应一致。
2、高压电费:
(1)测量绝缘电阻。
(2)直流耐压试验及泄漏电流试验。
(3)交流耐压试验。
(4)检查电缆线路两端的相位。
(5)交叉互联系统试验。
(6)测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比。
(7)充油电缆的绝缘油试验。
请参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。