降压变压器的二次侧电压为400V,为什么用电器的额定电压为380V?
降压变压器的二次侧电压为400V,为什么用电器的额定电压为380V(少了的那20V去了哪里?)?而计算电流之类值时,是用380V计算还是用400V计算?哪位高手能详细地说...
降压变压器的二次侧电压为400V,为什么用电器的额定电压为380V(少了的那20V去了哪里?)?而计算电流之类值时,是用380V计算还是用400V计算?哪位高手能详细地说说啊?
展开
2011-02-13 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
交流电的电压不是稳定的,在一定的范围内变化,国家标准规定电压偏差允许值为:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;
b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。�
c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
电压总是高于或低于额定电压,只要在合格范围,电器就能可靠工作。
降压变压器的二次侧电压为400V,这个电压送到用户会有一定的损耗,所以用电器的额定电压定为380V,实际上负荷轻时,离变压器近的用户电压超过380V(损耗小);负荷重,离变压器远,用户的电压不到380V(损耗大),离变压器的远近不一样,负荷的轻重不一样,输电线的质量不一样等,损耗都会不一样,得到不同的电压。
在计算电流值时,变压器按400V计算,用户电器按380V计算,最精确的是按实际电压计算。
400V,是指变压器穿戴时低压母线的电压保持400V,当低压母线各分路供出后,带上负载后,用户设备端的电压为380V,这也没错(设备的额定电压都标成功380V,单位相设备标为220V)。差值20V就是考虑线路的电压损耗。但系统电压是个变数,它受很多因数(系统、负载等)影响,不可能母线电压一定是400V,设备处的电压也不可能保持绝对的380V或220V,必然有一个允许的、合理的正、负误差。
国标《电能质量 供电电压偏差》GB12325-2008对供电电压偏差作了如下规定:
4、供电电压偏差的限值
4.1 35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。
注:如供电电压上下偏差同号(均为下或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
4.2 20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的 ±7%。
4.3 220V单相供电电压偏差为标称电压的 +7%、-10%。
4.4 对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协商确定。
但愿对你有所帮助。
降压变压器的二次侧电压为400V是标称电压,也即空载电压,当变压器带上负载之后,次级线本身有一定压降,标准输出额定电压为380V,在各种计算中,没有特定说明的都是按380V计算。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你二次侧肯定增加了稳压柜,经过稳压后稳定到380V
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
降压变压器的二次侧电压为400V,为什么用电器的额定电压为380V(少了的那20V去了哪里?)?电线上有电压降
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询