三菱PLC程序监视时,输入信号的2个条件都满足了,但输出不动作。具体见附件图片 请各位高手指点
5个回答
展开全部
很简单,程序的下面有对Y004线圈的复位。
可以试试把红框出的输出Y004改成其他没用过Y,再监视,如果导通了,就说明Y004再其他地方被复位,用CRAL+F快捷方式查询何处被占用
可以试试把红框出的输出Y004改成其他没用过Y,再监视,如果导通了,就说明Y004再其他地方被复位,用CRAL+F快捷方式查询何处被占用
展开全部
先确定有没有双线圈。没有的话,可能就是有RST Y4这个强制复位。如果都没有的话,换个点试试。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
造成这个问题的原因比较多,主要有双线圈,其他指令复位等原因,输出禁止不知道会不会造成这个原因。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-02-18
展开全部
是不是有什么地方一直复位他了? 或者 你看看你是不是用了辅助继电器 M8034和M8040
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
查查后面有没有指令控制了同一个线圈.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: