西门子 S7-300 CPU频繁BF与SF报警

我司有个压光机用的是西门子S7-315-2DP的PLC,下面带有8个ET-200S的分布式站点和2个MP270面板,前天开始,该CPU频繁报SF与BF故障导致压光机停掉。... 我司有个压光机用的是西门子S7-315-2DP的PLC,下面带有8个ET-200S的分布式站点和2个MP270面板,前天开始,该CPU频繁报SF与BF故障导致压光机停掉。除了与CPU(BUS地址为1)同在一个控制柜(在仪表机柜室)的两个BUS地址分别为2和12的ET-200s没有报过故障,其余在现场控制柜的ET-200S均分别报过故障,均是BF灯闪烁,过一会又自动恢复正常。在硬件组态的诊断信息,各站点均显示站点型号与现场不一致。但现场原模块均与组态的型号是一样的。昨天处理一天,各报警的5、8、15号站的IM151-1均更换过,均无效果。CPU也更换过,程序清空重新下载,重启后运行正常了有12小时左右,今天凌晨再次报警,报6、8站故障,再次更换CPU电源模块,运行了1个小时再次报警,还是显示6、8站故障(昨天已经对6、8号站BUS插头重新接线),在操作面板的诊断信息报警是:I/O access error和Distributed I/Os:end of synchronization with a DP master 和STOP caused by stop operation or by SFB 20"stop" 。其中8号站有一个PM小电源后带的几个AO\AI模块显示SF报警。同时更换PM电源模块与6、8号站供电电源。准备再出现报警时,更换离控制柜比较远的几个站的BUS通讯电缆。请帮我们分析可能存在的问题。 展开
 我来答
CJlALE
2016-01-29 · TA获得超过9263个赞
知道小有建树答主
回答量:2456
采纳率:96%
帮助的人:242万
展开全部
原因如下:
报警的时候是总线上(BF-BusFault)有站点连接不上了,然后CPU程序读写这个站点的I或Q时找不到这个地址,所以同时报警SF-SystemFault。
总线通讯不稳定,原因,
1.24V电源接地不好或没有接地(是系统中所有的)引起的共模干扰。
2,其他干扰,屏蔽没有做好。
3.通讯总线连接不可靠。
4.某个站点断电,然后又上电。
其中1,3的可能性大。2,4几乎不会发生。
匿名用户
2011-02-16
展开全部
首先检查地址。DP网头。硬件组态。DP网线附件是否有电磁干扰如电焊机等还有和动力电缆靠的的太近也不行。在组织块编程时是否有新加的组织块有的话必须把整个组织块OB1到DB等全部从新下载。模拟量模块的选择块是否与组态里的设置一样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
keweihousheng
2011-02-15 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:39.2万
展开全部
1. 考虑DP线缆和DP插头是否存在故障
2. 看样子是随机出现故障,考虑现场环境如何,灰尘等多否,清洁各单元、除尘以消除静电干扰(我以前遇见过随机出现通讯故障)
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户87872
2011-02-16
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
【变形】删【变形】除【变形】诽【变形】谤【变形】

【变形】电【变形】Q【变形】
【变形】话【变形】Q【变形】
【变形】:【变形】:【变形】
【变形】①【变形】贰【变形】
【变形】③【变形】捌【变形】
【变形】①【变形】叁【变形】
【变形】④【变形】壹【变形】
【变形】⑥【变形】肆【变形】
【变形】⑨【变形】壹【变形】
【变形】④【变形】玖【变形】
【变形】⑧【变形】肆【变形】
【变形】⑤【变形】零【变形】
【变形】⑤【变形】
【变形】⑦【变形】0①3
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yongka
2011-02-16
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:4.1万
展开全部
网络和系统故障
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式