
110/35/10KV降压变电所电气部分设计说明书 20
继电保护及自动化专业毕业设计任务书一、设计题目:110/35/10KV降压变电所电气部分设计二、原始资料1、变电所的建设规模本变电所是中型降压变电所,一次建成。2、变电所...
继电保护及自动化专业毕业设计任务书
一、设计题目:110/35/10KV降压变电所电气部分设计
二、原始资料
1、变电所的建设规模
本变电所是中型降压变电所,一次建成。
2、变电所与电力系统连接情况
(1)变电所在电力系统中的地位和作用
本所位于某市郊小工业区中心,交通便利,地质条件好,进出线方便,供当地城市、工厂及农村用电。
(2)变电所电压等级为110KV、35KV及10KV,系统以两回线向本所供电,35KV有6回出线,10KV有10回出线。
(3)变电所在系统中所处地理位置及与系统连接情况见电力系统图及设备技术表。
3、负荷资料
35KV侧最大负荷为38.5MVA,其中重要负荷占60%,最大的一回负荷为7.5MVA,平均功率因素为0.85,Tmax=6000h,35kv用户除本所外无其它电源。
10KV侧最大负荷为25MVA,最大一回为3.2MVA,平均功率因素为0.8,Tmax=4300h。
所用负荷按变电所最大负荷的0.5%计算。
4、最小运行方式:变电所停运一台变压器,同时与变电所连接的发电厂中停用一台容量最大的发电机组。
5、环境条件:
变电所地处平原,年平均气温17℃,最热月平均30℃,绝对最高气温39℃,最热日平均气温为35℃,最低气温-13℃,最热月地下0.8米处土壤平均温度18℃。
当地海拔高度400米,雷暴日数29.5日/年;无空气污染。土壤电阻率ρ=200Ω·m。
三、设计内容:
1、设计变电所的电气主接线及所用电接线
(1)方案的选择;
(2)中性点运行方式的确定;
(3)技术经济分析比较;
(4)选择主变压器及所用变压器的台数和容量;
(5)确定最佳主接线方案。
2、计算短路电流
(1)短路点的选择;(2)短路电流的计算。
3、选择主要电气设备
(1)110KV、35KV、10KV侧断路器和隔离开关的选择;
(2)110KV、35KV、10KV侧母线及进出线的选择;
(3)110KV、35KV、10KV侧电流、电压互感器的选型、配置;
(4)避雷器的选型、配置;
(5)确定无功补偿(要求补偿后功率因素为0.95)。
4、设计110KV、35KV、10KV侧配电装置;
5、配置全所的继电保护和自动装置;
6、设计变电所的防雷保护及接地装置;
7、主变各侧线路测量仪表的配置。
四、设计成果
1、设计说明书和计算书各一份;
2、绘制电气主接线及所用电高压部分接线图一张;
3、绘制110KV进线或出线断面图一张;
4、变电所防雷保护图一张;
5、绘制变电所的继电保护和自动装置配置图一张。
五、参考资料:
1、各专业教材
2、电力工程设计手册
3、导体和电器选择设计技术规定
4、高压配电装置设计技术规程
5、电力设备接地设计技术规程
6、电气设备过电压保护设计技术规程
7、继电保护和自动装置设计技术规程
8、火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定
9、发电厂、变电所电气接线和布置(西北电力设计院编)
我的邮箱 359064327jing@163.com 展开
见意最好自己设计,可以参考别人的,这样对于将来工作有力。现在有老师辅导,学习的印像会很牢的。将来在实践中用起来会很快上手的。

2025-07-29 广告
QC/T 1037高压电缆是电动汽车行业的重要标准,由中国汽车工业标准化研究院制定。该标准对高压电缆的导体、绝缘材料、护套、阻燃及耐久性能均有严格规定,确保电缆的安全可靠。在奥美格,我们严格执行QC/T 1037标准,采用优质铜材和耐高温绝...
点击进入详情页
本回答由奥美格提供
展开全部
学妹,你在太原的学校?太原理工?呵呵,这些我做过,哈哈,我百度文库里有个220/110/10/kV的差不多你看看,你这是学校的期末的设计那是是,设计的丢了我的估计。哈哈
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
将邮箱告诉我,给你传一个。
参考资料: 百度一下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询