变压器 无功补偿

变压器容量160KVA,无功容量60KVAR,有功80KW,请问这么小的无功还需要进行无功补偿吗?有名有一个限度就是多大无功以上要求必须补偿。前提是功率因数不达标。... 变压器容量160KVA,无功容量60KVAR,有功80KW,请问这么小的无功还需要进行无功补偿吗?有名有一个限度就是多大无功以上要求必须补偿。前提是功率因数不达标。 展开
 我来答
奥特电器深圳
推荐于2021-01-14 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1750万
展开全部
呵呵
国家规定,超过100Kva的(变压器)配电房,都要做无功补偿,并一定要达到0.90以上,否则就要罚款。
至于你目前用电负荷不高,自动补偿柜是可以准确补偿的。
国家对无功补偿的要求,见:《功率因数调整电费办法》,水利电力部国家物价局
文件,(83)水电财字第215号文件1983年12月2日。http://www.szaut.cn/_d270781592.htm
6827557
2011-02-16 · TA获得超过4547个赞
知道大有可为答主
回答量:2775
采纳率:37%
帮助的人:1851万
展开全部
如果有功负荷长期为80KW,则变压器容量过大,称为大马拉小车,对用电户是不利的,最好是将变压器换成100KVA。无功补偿按变压器总容量的70%配制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-02-17
展开全部
无功与有功的比为6比8,功率因素已经很低了。是否需要补偿需视引用的具体情况而定。总的说如果供电局不罚款,且为零时使用可以不补偿,否则就要补了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
始终如一ZJJ
2011-03-02
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
需加电容进行补偿,需二组5千乏,八组10千乏,加一自动无功控制
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沈阳万思电力
2011-02-17 · TA获得超过294个赞
知道答主
回答量:93
采纳率:0%
帮助的人:109万
展开全部
根据你的数据,选择补偿装置的步进台阶小点,就是单体电容要小,这样补偿精度才会更高,才会使补偿效果最佳!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)