
配电柜中电流互感器怎么接线的?为什么要接地线?
为什么2次侧不可开路呢?接了地线的话还能够有效形成回路吗,还有电流?? 展开
电流互感器的一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。
二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧。
当2次侧开路时,由于一次侧有电流,在互感器铁心上产生励磁,2次侧绕组,产生的磁链等于扎数*磁通,由法拉第电磁感应定律有,电动势=磁链对时间的导数,由于2次侧扎数多,会产生很大的电动势,对人的危害很大的。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
一、电流互感器工作原理:
1、在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用 。
2、对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
3、微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。(“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。
扩展资料:
电流互感器接线详细讲解:
电流互感器的一次侧绕组匝数很少,甚至只有一匝,导线截面积很大。二次侧绕组的匝数很多(匝数由变流比而决定)。一次侧绕组串联接在电力线路中,二次侧绕组接在测量仪表、继电保护装置及指示电路中。
在任何情况下都不允许二次侧线圈开路。这是因为在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高,当二次开路时,一次磁势全部用于励磁。
铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次侧绕组线圈将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。
电流互感器在运行时,若需要二次侧拆装仪表,必须首先将电流互感器的二次侧S1、S2用导线短接起来。为了防止开路,电力安全规程中严格规定,在电流互感器二次侧不允许装设熔断器或刀闸开关的。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
电流互感器的一次侧电流是从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定;二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。
2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时,在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧,当2次侧开路时,由于一次侧有电流,在互感器铁心上产生励磁,2次侧绕组,产生的磁链等于扎数*磁通,由法拉第电磁感应定律有,电动势=磁链对时间的导数,由于2次侧扎数多,会产生很大的电动势。
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
扩展资料:
有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。
热稳定电流1s内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比。动稳定倍数是电流互感器所能承受的最大电流瞬时值与其额定电流之比。
参考资料来源:百度百科--电流互感器
2011-02-19
接地线:防止一次侧的大电流串入二次,对于2次侧,电流互感器不能开路,公共端接地,为了防止开路产生高压,对操作人员造成人员伤害。
低压互感器外壳没有接地,高压会有接地点,即地盘接地,谢谢!
接地线:防止一次侧的大电流串入二次,对二次回路的击穿。