电气中一级,二级,三级负荷分别为多少?

 我来答
教育小百科达人
2019-04-29 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:472万
展开全部

一级,二级,三极负荷不是按照负荷大小区分的,而是按照负荷重要性区分的。

1、一级负荷:一级负荷指中断供电将造成人员伤亡;中断供电将造成重大政治影响和重大经济损失;中断供电将造成公共场所秩序严重混乱的电力负荷

2、二级负荷:二级负荷指中断供电将造成较大政治影响;中断供电将造成较大经济损失;中断供电将造成公共场所混乱的电力负荷。二级负荷多采用两路电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路6kV及以上专用的架空线路供电。

3、三级负荷:三级负荷指凡不属于一级负荷和二级负荷的电力负荷。三级负荷对供电无特殊要求。

扩展资料:

对一级负荷,要求供电系统当线路发生故障停电时,仍保证其连续供电,即我们常说的双电源供电。按照用户对供电连续性的要求,将供电负荷分为一级负荷,二级负荷,三级负荷。其中,一级负荷是对供电连续性要求最高的负荷。

应由两路独立电源供电,可以为两路市电供电,一路市电和一路自备电源(柴油发电机或者蓄电池组)构成,这两种供电方式都能够使供电连续性得到很大提高。

工程设计时,应根据供电系统的停电几率,停电带来的损失,电源条件,供电系统各方案所需投资等诸多因素综合考虑。二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。

三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电。但在工程设计时,也要尽量使供电系统简单,配电级数少,易管理维护。

参考资料来源:百度百科——负荷等级

YBudge
高粉答主

推荐于2019-11-11 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:1541
采纳率:100%
帮助的人:41.1万
展开全部

一级,二级,三极负荷不是按照负荷大小区分的,而是按电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,具体如下:

一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:

1、中断供电将造成人身伤亡时。

2、中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3、中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:

1、中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

2、中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

对一级负荷一律应由两个独立电源供电。

二级负荷较重要的电力负荷对该类负荷供电的中断,将造成工农业大量减产、工矿交通运输停顿、生产率下降以及市人民正常生活和业务活动遭受重大影响等。一般大型工厂企业、科研院校等都属于二级负荷。

三级负荷不属于上述一、二级的其他电力负荷,如附属企业、附属车间和某些非生产性场所中不重要的电力负荷等。

扩展资料:

电力负荷的其他分类:

电力负荷按其工作制可分为三类。

1、连续工作制负荷

连续工作制负荷是指长时间连续工作的用电设备,其特点是负荷比较稳定,连续工作发热使其达到热平衡状态,其温度达到稳定温度,用电设备大都属于这类设备。如泵类、通风机、压缩机、电炉、运输设备、照明设备等。

2、短时工作制负荷

短时工作制负荷是指工作时间短、停歇时间长的用电设备。其运行特点为工作时其温度达不到稳定温度,停歇时其温度降到环境温度,此负荷在用电设备中所占比例很小。如机床的横梁升降、刀架快速移动电动机、闸门电动机等。

3、反复短时工作制负荷

反复短时工作制负荷是指时而工作、时而停歇、反复运行的设备,其运行特点为工作时温度达不到稳定温度,停歇时也达不到环境温度。如起重机、电梯、电焊机等。

反复短时工作制负荷可用负荷持续率(或暂载率)ε来表示。

参考资料:百度百科-负荷等级

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yygswm
推荐于2017-09-08 · TA获得超过410个赞
知道小有建树答主
回答量:654
采纳率:0%
帮助的人:231万
展开全部
一级,二级,三极负荷不是按照负荷大小区分的,而是按照负荷重要性区分的。

1一级负荷
一级负荷指中断供电将造成人员伤亡;中断供电将造成重大政治影响和重大经济损失;中断供电将造成公共场所秩序严重混乱的电力负荷。如特别重要的交通枢纽、国家级大型体育中心、政府的电台、电视台、新闻中心、实时计算机网络系统等。根据设计规范GB 50052--95第2.0.1条和JGJ/T16 92第3.1.1条,一级负荷中,某些“特等建筑”和“不允许中断供电”的负荷列为特别重要负荷。一级负荷要求由两路独立电源供电,即两路电源引自电力系统不同变电所(开闭所)。当其中一路电源故障时,另一路担负供电,保证一级负荷不间断供电。一级负荷中特别重要的负荷还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。一级负荷容量较大或有高压电气设备时,应采用两路高压电源供电。
2二级负荷
二级负荷指中断供电将造成较大政治影响;中断供电将造成较大经济损失;中断供电将造成公共场所混乱的电力负荷。二级负荷多采用两路电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路
6kV及以上专用的架空线路供电。
3三级负荷
三级负荷指凡不属于一级负荷和二级负荷的电力负荷。三级负荷对供电无特殊要求。
追问
谢谢
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-02-18
展开全部
电气中一级,二级,三级负荷是指单位的重要性、危险性而言的,并不是指负荷的量。
追问
谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友cb03a2652
2014-02-18
知道答主
回答量:21
采纳率:100%
帮助的人:7.4万
展开全部
电气中一级,二级,三级负荷是相对供电可靠性而言的,一级负荷要求供电可靠性最高