关于DAServer和intouch的通讯设置问题。

我在工作中有两台机器在一个局域网内,都安装了intouch,想使用DAServer中的modbus协议进行通讯,使两台intouch可以互相访问数据,该如何设置?我在网上... 我在工作中有两台机器在一个局域网内,都安装了intouch,想使用DAServer中的modbus协议进行通讯,使两台intouch可以互相访问数据,该如何设置?我在网上查了资料,都是intouch和plc进行通讯,我不知道两台都是intouch的该如何设置,哪位朋友,了解这个问题的,帮帮我,谢谢!!! 展开
 我来答
Giulian0402
推荐于2018-04-12 · TA获得超过412个赞
知道小有建树答主
回答量:168
采纳率:33%
帮助的人:87.5万
展开全部
两台intouch通讯不用使用modbus通讯
如果是相同的工程,可以是1号机intouch连接modbus,2号机则去取第1号机intouch的数据
2号机内的所有io变量名的访问名里可以如下设置。
access name:<随意>
node name:1号机的节点<ip地址or计算机名>
application:view
topic:tagname
dde或者suitelink都可以
这也是intouch与intouch之间相互通信的方法。
有问题可以再联系我。