将台达S/S口接+24V 但是买的开关是PNP三线的 这样要怎么接线 棕黑蓝 三线
因为需要我将台达S/S口接+24V但是买的开关是PNP三线的问题出来了前提是S/S口必须接24V这样要怎么接线棕黑蓝三线...
因为需要 我将台达S/S口接+24V 但是买的开关是PNP三线的 问题出来了 前提是S/S口必须接24V 这样要怎么接线 棕黑蓝 三线
展开
展开全部
棕色为+24V电源线,黑色为接入PLC的信号线,蓝色为0V。
先说说台达PLC输入口的接线方式,现在S/S接+24v,属于NPN输入方式,那么PNP的三线开关就不能用了。如果把S/S接0V,属于PNP输入方式,方可与三线的PNP开关连接。所以,如果手上的是PNP开关,只能把S/S接0V,然后开关的三线:棕色为+24V电源线,黑色为接入PLC的信号线,蓝色为0V。
所以,如果你手上的是PNP开关,只能把S/S接0V,然后开关的三线:棕色为+24V电源线,黑色为接入PLC的信号线,蓝色为0V。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-04-04
展开全部
这个很简单的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?