高速球无法连接硬盘录像机

我有一个海康的硬盘录像机,自带485,还有一个高速球,没有说明书,想要连接,不知道如何设置波特率、地址和通讯协议,望高手指点一二,谢谢!!... 我有一个海康的硬盘录像机,自带485,还有一个高速球,没有说明书,想要连接,不知道如何设置波特率、地址和通讯协议,望高手指点一二,谢谢!! 展开
 我来答
hncjgx
2013-12-14 · TA获得超过9976个赞
知道大有可为答主
回答量:6382
采纳率:87%
帮助的人:2419万
展开全部
线接好,在录像机里把接球机视频的通道的协议改成PELCO-D 波特率2400,地址1测试一下.看能不能控制.
追问
线是以前接的,试过好多协议,就是不能控制,就是不知道这个编码怎么排列
追答
建议找个工程宝测试一下,一般情况下,常用 的协议就两种:  PELCO-D   一般搭配波特率2400使用,PELCO-P  一般搭配波特率9600使用。
286548903
2013-12-14 · TA获得超过471个赞
知道小有建树答主
回答量:494
采纳率:0%
帮助的人:149万
展开全部
这个还真没人能帮你, 因为拨码开关是肯定要有一个对应表才行的。 球机说明书如果你留下了的话, 可以看看上面的 关系对应表。 拨码搞定后就从485 引2个线出来接DVR的485 , 设定为一样的协议,地址码,波特率后即可进行控制