哪位大哥帮我看一下,这个延时电路有什么问题呀??

 我来答
zzcaokx
推荐于2016-04-30 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4827
采纳率:84%
帮助的人:2040万
展开全部
  这个电路有问题:
  1、继电器线包2-5间要接一只续流二极管,2接负极,5接正极,如不接Q2容易击穿;
  2、继电器线包最好接在Q2的集电极上,发射极接地,同时D1换成3.3-4.7K电阻。因为24V继电器线包有较大的电阻,接在发射极上会使Q2产生较强的负反馈,使Q2不能充分导通。
更多追问追答
追问
首先谢谢您耐心的回答,我也刚接触这块,很多地方不懂。本来我想通过这个电路输出一个准确的脉冲,但现在受复位开关按下到断开的时间的影响(J1是接复位开关),每次时脉宽都不一样。。。请问一下,这个要怎么改呀?
追答
  这个电路是上电后经一段时间延时后J2两点接通并持续,当按一下J1所接的开关后,J2断开,再延时一段时间后又接通。不知道你要什么样的脉冲,是周期性持续的脉冲串还是单个脉冲?脉宽多少?
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?