台达plcDVP-60ES计数器问题
plc上面的storp-run小开关运行时。把开关拨到storp位置plc里面的断电延时计数器的数据会恢复么,如果恢复有什么办法可以不叫他恢复....
plc上面的storp-run小开关运行时。把开关拨到storp位置plc里面的断电延时计数器的数据会恢复么,如果恢复有什么办法可以不叫他恢复.
展开
1个回答
展开全部
不是看的很明白你的问题,但是你的目的是断电清除计数器里面的数据的话,可以选择则计数器的类型就可以实现。一般16位计数器的 C0到C111是断电就自动清除里面的数据,C112到C127是断电后数据仍然保持的,如果是接的编码器的C200多的计数器的话默认的是断电也保持数据的,对于断电保持的这类可以做个M1002的上升沿清除计数器里面的数据,这样只要是PLC重新上一次电,里面的数据也是会被清除的。 如果有问题可继续追问,希望采纳。
追问
我是说plc开关在storp位置时断电保持计数器不会清零吧?
追答
不会的 得手动做程序清零 可以在下次上电的时候清零。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询