PKPM标准层的问题,望大侠指点,谢谢!

请问如果框架不考虑地梁层的话,PKPM第一标准层的柱子是不是参照建筑一层来布置,而第一标准层的梁和板是不是看建筑二层平面图(即二层地面来布置),哪里有墙就设置梁,而楼板荷... 请问如果框架不考虑地梁层的话,PKPM第一标准层的柱子是不是参照建筑一层来布置,而第一标准层的梁和板是不是看建筑二层平面图(即二层地面来布置),哪里有墙就设置梁,而楼板荷载就看建筑二层的房间功能来输入?还有就是第一标准层的层高是不是基础顶面至一楼顶(二层地面) 展开
 我来答
百度网友7a8f58c
推荐于2016-06-09 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1641万
展开全部
说的基本都对。
但是感觉你这样的说法还是偏于教条,并没有理解本质啊。

结构平面图的本质,就是在楼板标高的位置水平剖切,然后对着剖面向下俯视,所形成的一张剖面图。
所以如果没有地下室,那么结构图是没有一层平面图的,基础之上就是二层平面图,也就是在二层楼板(一层楼顶)标高位置的水平剖面图。从这张剖面图上你看到的是一层~二层的墙柱,以及这个标高的梁板情况。

当然,PKPM所谓的标准层只是个编号,和自然楼层未必存在对应关系。第一标准层并不一定代表第一层,也可能是第二层,甚至可能是某个夹层,你根据需要自己定(如果怕弄错,反正组装的时候也能自己命名)。

理解了这个概念,那么平面布置的时候,荷载是哪一层的,梁是哪一层的,柱子是哪一层的,都了然了啦。