当有人按下报警按钮声光开始报警

那么消防泵房的消防泵是自动开启还是联动开启?送风口会联动关闭吗?... 那么消防泵房的消防泵是自动开启还是联动开启?送风口会联动关闭吗? 展开
 我来答
li89965906
推荐于2016-09-17 · TA获得超过650个赞
知道小有建树答主
回答量:288
采纳率:87%
帮助的人:108万
展开全部
按下手动报警按钮,可联动的有声光启动 消防广播播音 本层及上下层的正压风口开启 ,本层排烟口动作 本层所在回路的非消防电源切断,本层所在回路的应急照明启动 电梯迫降
(本层为首层时,首层 二层及地下室所有楼层声光报警启动)
消火栓 泵启动跟手动报警按钮动作没有联系 消火栓泵启动只有三种方式:消火栓按钮按下启泵 消防控制室多线联动盘启泵 消防泵房泵控制柜就地启泵。
就地下室而言,送风口关闭是不正常的,因为排烟口打开,启动排烟风机,若送风口关闭刚烟雾不能有效排出。