stm32 我想将引脚设置成输出但是又能随时读取引脚电平的变化

我在写12864液晶显示,但是在读忙的时候需要读取数据7引脚的电平变化,但是我已经将数据引脚1-7设置成推挽输出,我应该怎么做才能既控制引脚输出又读出引脚因外围元器件的电... 我在写12864液晶显示,但是在读忙的时候需要读取数据7引脚的电平变化,但是我已经将数据引脚1-7设置成推挽输出,我应该怎么做才能既控制引脚输出又读出引脚因外围元器件的电平变化?采纳给分 展开
 我来答
吃鸡蛋加葱
2015-08-02 · 超过46用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:87.7万
展开全部
推挽输出:高低电平都可以输出,既可以向负载灌电流又可以从负载吸收电流,带载能力强
开漏输出:平时输出地电平,加上拉电阻可以输出高电平,上拉电阻决定功耗和速度,可以方便实现线与。
大草原黄花菜
2015-08-01 · TA获得超过1587个赞
知道小有建树答主
回答量:1479
采纳率:40%
帮助的人:861万
展开全部
要输出时设为输出再输出,要读取时设为输入再读呗
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
九方依秋36
2019-03-07 · TA获得超过513个赞
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:66%
帮助的人:22.8万
展开全部
使用位带别名区操作,将引脚配置成输出模式,就能同时实现读IDR和写ODR中的某位来达到要求