想请问一下中国供配电中220V民用电压的电压偏差和波动各是多少?常年白天高达242V的市电是否正常?

想请问一下中国供配电中220V民用电压的允许电压偏差和波动各是多少?一个不论冬、夏、昼长期绝对稳定保持在242V,供电部门解释说是为了减少线路输送损失(保证电网电压)而故... 想请问一下中国供配电中220V民用电压的允许电压偏差和波动各是多少?一个不论冬、夏、昼长期绝对稳定保持在242V,供电部门解释说是为了减少线路输送损失(保证电网电压)而故意将电压调高?!有人说是城网差异。但我经过在同一城市多个不同变电站测量电压几乎都是相等(电力部门电改线路)。欠压纵然不是好事,但是超压带来的后果是大家也是知道的。然而电压长期绝对稳定在某一个超出标准值之上将意味着什么?!±10%的波动还是(调整)?? 展开
 我来答
远上寒山有人家
2011-02-18 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6836 获赞数:40853
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
在GB12325-90中,220V电能的供电电压有明确规定,就是+7%、-10%。供电部门的解释理论上是对的,但是却损害了用户的利益,使用户用电设备处于超过额定电压的状态。当然主要要看用户用电设备侧的电压是否超标,因为线路损耗的大小、变压器容量、变压器的档位都不一定,线路的压降也不尽相同。不过242V的电压也确实太高了。
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
BENPUN
2011-02-21 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:26.3万
展开全部
我国允许的电网异常范围
(1)电压波动。电网电压的波动常常是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高。电网电压波动的影响是较大的。
国家标准对电压波动等级有如下规定:
电压等级 A级 B级 C级
波动范围 ≤±5% ≤+7%,≤-10% ≤±10%
(2)各地的电网范围基本都在上述范围,而电器的承受波动为15%.如果30%范围就会引发重大事故,如沈阳局“11•15”事故,晋东南电网“4.10”,河南电网7月1日过载跳闸事故。
所以你所处的供电片区的电压还算在标准波动范围内,但如果长期处于大于等于10%建议家庭个另用电器使用稳压电源供电。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
喵抱抱小可爱
2011-02-18 · TA获得超过1077个赞
知道小有建树答主
回答量:460
采纳率:0%
帮助的人:232万
展开全部
是调整,电压是随着季节及其他因素决定的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bdfe683c5c
2011-02-18 · TA获得超过4410个赞
知道小有建树答主
回答量:928
采纳率:33%
帮助的人:343万
展开全部
在国家标准《电能质量 供电电压偏差》GB 12325-2008规定:
1、20kV及以上三相供电电压偏差为标称电压的±7%,
2、220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。
这就是国家标准,供电部门应执行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
水相连水水情
2018-02-08
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1746
展开全部
242十分标准,不需要用稳压电源。