三相四线电表每相接150/5的电流互感器怎样计算电度

 我来答
大盖出不来
推荐于2018-03-13 · 知道合伙人教育行家
大盖出不来
知道合伙人教育行家
采纳数:11052 获赞数:30880
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
电表的度数按照互感器的倍率计算:
150:5互感器穿一匝倍率计算是。
150/5/1=30倍。
穿二匝倍率计算是
150/5/2=15倍。
以次类推
电度表的用电度数×倍率=实际用电度数
举例说明:
比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。
艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
123wrj
2018-03-13 · TA获得超过16.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:59%
帮助的人:2638万
展开全部
止码减起码乘以30倍就是实际用电