怎么把PLC程序的定时器与计时器时间与计数功能显示到触摸屏上请大神帮

 我来答
百度网友b8b3f90
2016-09-11 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3057万
展开全部
直接用数字显示元件链接定时器地址,例如T0

因为日系的定时器T都是显示已经过去的定时时间,所以为了避免用户的误解,你可以使用减法指令得到还有多少定时时间,然后用数字显示元件去链接减法结果,例如SUB D0 T0 D2,那么数字显示连接D2,如果定时时间固定,例如10S,那么SUB K100 T0 D2.
百度网友e97462d
2018-11-27
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:4816
展开全部
你可以把这两个数据送到寄存器里,然后在触摸屏上选择显示的控件,然后将里面的变量设置成那个寄存器就好了呀。你可以这样试试.....
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
技术发热者

2018-11-28 · PLC及工控上位机应用
技术发热者
采纳数:1009 获赞数:1427

向TA提问 私信TA
展开全部
将定时时间用D区表示
将计数值用D区表示
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guochunyiguo
2018-11-29 · TA获得超过9263个赞
知道大有可为答主
回答量:3799
采纳率:82%
帮助的人:2016万
展开全部
你的图片太模糊了,看不清楚,所以这类就以常用的三菱FX系列为例子说一下:
PLC程序里面有定时器号的,指令用法例子如下:
X1(运行条件)
-------I I---------------------------------(T0 D0)
例如三菱的FX系列定时器号是 T0 ,
定时器设定时间是数据寄存器 D0 里面的数值。
可以在触摸屏设置直接显示的地址为T0,触摸屏显示的就是计时器正在运行的数值了。
在触摸屏设置直接显示的地址为D0,触摸屏显示的就是定时器设定的数值了。
计数器同样道理,只是需要把定时器T换成计数器C0或者别的地址就可以了。
如果有条件,建议还是看你的PLC对应品牌的手册。
已赞过 已踩过<