我在现场有四台西门子200的PLC 用PPI协议和上位机通讯,怎么经常烧其中一台PLC的串口呢

 我来答
百度网友6511473bd
2016-11-15 · TA获得超过441个赞
知道小有建树答主
回答量:247
采纳率:100%
帮助的人:179万
展开全部
西门子200的串口都是不带隔离的。
因为你整个网络接地不好,造成电缆中有电位差。
建议做如下措施:
1、通讯线采用屏蔽电缆。
2、PLC接地,导轨与柜体接触良好。
3、通讯线5脚与PLC外壳接触良好。如果是采用西门子的通讯头,屏蔽层要接触良好。
4、柜子良好接地。
等等。接地我感觉是电气中最难,最专业,最不好搞定的。
祝你好运。
华北工控
2023-08-25 广告
工控机(Industrial Personal Computer,IPC)是一种专为工业环境设计的计算机系统,具有高可靠性、高稳定性和高环境适应性等特点。工控机通常采用加固、防尘、防震、防水等设计,以满足各种工业应用的需求。工控机的主要应用... 点击进入详情页
本回答由华北工控提供
匿名用户
2016-11-15
展开全部
估计是串口的地与其他的地,尤其是上位机的地不共地,之间可能有电位差,造成高电压对串口烧坏。
已赞过 已踩过<