防爆可燃气体探测器的安装要点有哪些

 我来答
天津亚丽安报警设备
2019-01-17 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
可燃气体探测器的安装标准困渗吵依据:1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年修订版)第10。3。2条:散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。2)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第4。
6。11条:在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体报警器头。3)GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》(99年修订版)第5。1。4条:在可能泄漏甲类气体和液体的场所内,应设可燃气体报警仪。
除这些法律法规规定外,另外一个就是依据安喊誉全验收评价导则《安全验收评价导则》(安监管技装字[2003]79号)第6。1。4 易燃易爆场所评价:1)爆炸危险区域划分符合性汪侍检查;2)可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查;3)防爆电气设备安装认可;4)消防检查(主要检查是否取得消防安全认可);5)评价结果。
中的可燃气体泄漏检测报警仪的布防安装检查中提到必须安装气检仪。
深圳市睿安环境
2024-11-21 广告
可燃气体和有毒气体的探测器是一样的,安装高度和要求也是一样的。探测器一般是安装在气体泄漏点的附近,可以采取管装、墙壁装、固定支架的方法安装。一定要注意探测器的传感器方向朝下,这样可以更快速的检测到气体的泄漏。。 环境监测谁家比较好,这个问题... 点击进入详情页
本回答由深圳市睿安环境提供
piaoran998i
2017-04-01 · TA获得超过104个赞
知道小有建树答主
回答量:165
采纳率:0%
帮助的人:65.3万
展开全部

济南双安仪器仪表有限公司为您解答:

  • ——8651--根据被检测气体的不同选择上方还是下方,安装高度在30-60CM之间,比如:甲烷,比空气轻就要安装在距离顶部30-60CM之间即可,液化气比空气重要装在距离地面30-60CM之间;

  • ——5116--安装在可燃气体容易泄宏辩露的周围,比如:管线接口、阀门、燃气灶、燃气表等;

  • 安装位置是否有持续的水淋或者油烟祥州;

  • 室外可燃气体蔽宴缺探测器应安装在距离易泄漏点的两米范围内。

组合两组4位数字找售后。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式