建筑设计图集16G101-3,P66页钢筋锚固长度求讲解
建筑设计图集16G101-3,P66页钢筋锚固长度求讲解这个图在66页,钢筋锚固长度是如何计算?不满足直锚,锚固的长度是否都要按照15d来计算?就是说20的钢筋,基础60...
建筑设计图集16G101-3,P66页钢筋锚固长度求讲解这个图在66页,钢筋锚固长度是如何计算?不满足直锚,锚固的长度是否都要按照15d来计算?就是说20的钢筋,基础60公分,锚固长度是30公分?如果20的钢筋基础80公分满足直锚,基础有60公分,钢筋锚固20公分算不算合格?求大神赐教!
展开
展开全部
这个主要说明柱子纵筋在基础里插筋长度大于0.6倍锚固长度和20D两者较大值即可,但是必须要有弯钩,一般不管是否大于0.6倍锚固长度和20D,柱钢筋都一直放到筏板钢筋底筋的上部,这样容易固定防止偏位。
追问
你好,现在问题是锚固的弯钩的长度,是必须要15d这就是弯钩30公分,还是说基础80公分满足直锚,现在基础是60公分,锚固弯钩就20公分合不合格?
追答
锚固弯钩就20公不合格,如果15D计算出来是30公分,那你柱脚就小了不符合要求。
北京科默过程控制技术有限公司
2023-05-25 广告
2023-05-25 广告
(21)布置与转动机械设备连接的管道时,应使管系具有足够的柔性,以满足设备管口的允许受力要求。必要时可采用以下措施:改变管道走向,增强自然补偿能力;选用弹簧支吊架;选用金属波纹管补偿器;在适当位置设置限位支架。(22)布置与往复式压缩机相连...
点击进入详情页
本回答由北京科默过程控制技术有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询