三菱plc循环指令

三菱plc循环指令我想做一个计数器,计数500延时五秒.在计500廷时五秒,无限次循环... 三菱plc循环指令我想做一个计数器,计数500延时五秒.在计500廷时五秒,无限次循环 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2018-04-13 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3065万
展开全部

如图所示。这个程序很简单,用不到循环指令,而且不适合用循环指令。C0计数X0导通次数,计数到500后C0触点导通,T0开始计时,计时5s,后T0触点导通,C0复位,C0就可以重新计数X0的导通次数了,而且也还是无限循环的。

望采纳。。。。。。

更多追问追答
追问
要有一个输出y0
计数时y0启动延时y0停止。
百度网友5a212d0
2018-04-14
知道答主
回答量:2
采纳率:100%
帮助的人:3031
展开全部
你在前面把D0 Z0 限制了,MOV 个值进去就可以了
例如
LD X0
MOV K0 Z0
FOR K2
LD M8000
INC Z0
NEXT
已赞过 已踩过<