空开与漏电保护器的区别,字母符号是什么

空开与漏电保护器的区别,字母符号是什么... 空开与漏电保护器的区别,字母符号是什么 展开
 我来答
他说你妖言惑众
高粉答主

2019-04-03 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:407
采纳率:88%
帮助的人:24.4万
展开全部

1、断电原理不同。空开可以在超过自身的额定电流的情况下迅速断开。而漏电保护器是在负荷回路当中,潮湿、破损情况下导致回路漏电断开。

2、构造不同。空开的过流保护是双金属片,没有漏电保护功能。漏电保护器是一个电桥电路,当电桥到达一定量时即认为漏电。

断路器的文字符号统一为QF。

漏电断路器的符号如下图:

扩展资料:

漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路。

依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。

漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。

参考资料来源:百度百科--漏电保护器

参考资料来源:百度百科--空气开关

百度网友94d6de5
2018-05-04 · TA获得超过130个赞
知道小有建树答主
回答量:127
采纳率:25%
帮助的人:18.1万
展开全部

断路器的文字符号统一为QF,断路器的符号为

漏电断路器的符号为

漏电断路器的型号要比断路器的型号后面多一个L,例如:正泰开关:断路器型号NM8,漏电断路器型号NM8L

本回答被网友采纳