首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择
I=45/1.732/0.38/.75
=91.16A。
查,25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,
35平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为125A。
选择25平方毫米的铜芯线(电缆)偏紧,选择35平方毫米的铜芯线(电缆)有一定裕度,符合选择原则。
请自行决策。
Alison刘淑婷
高粉答主

2018-05-23 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:170
采纳率:82%
帮助的人:4.6万
展开全部

选择25平方毫米的铜芯线(电缆)偏紧,选择35平方毫米的铜芯线(电缆)有一定裕度,符合选择原则。

首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择

I=45/1.732/0.38/.75

=91.16A。

25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,

35平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为125A。

所以自行选择。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bdfe683c5c
2017-12-28 · TA获得超过4409个赞
知道小有建树答主
回答量:928
采纳率:33%
帮助的人:341万
展开全部
