选择25平方毫米的铜芯线(电缆)偏紧,选择35平方毫米的铜芯线(电缆)有一定裕度,符合选择原则。
首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择
I=45/1.732/0.38/.75
=91.16A。
25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,
35平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为125A。
所以自行选择。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先计算电机运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择
I=45/1.732/0.38/.75
=91.16A。
查,25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,
