消防烟感国家标准安装的间距是多少

 我来答
毛月baby
高粉答主

2020-12-17 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:475
采纳率:100%
帮助的人:10.1万
展开全部

消防烟感国家标准:

1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。

2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。

3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。

4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟感器与端壁的距离不应超过安装距离的一半。

5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小于0.1m。

6、烟雾探测器与灯具的水平距离不应小于0.2m。

7、感烟探测器与喷嘴的水平距离不应小于0.3m。

8、房间以书架、设备或隔板隔开,顶距天花板或横梁的距离小于房间净高的5%的,在每个隔开的部分至少安装一个烟雾探测器。

9、烟雾探测器与热水器的距离不应小于1.5。

扩展资料:

1、新型高性能传感器可以有效检测阴燃火灾的发生。

2、报警采用专业芯片设计。

3、烟房采用防虫网设计,避免意外惊动昆虫。

4、LED灯——显示报警正常工作和报警状态。。

5、外壳采用防火ABS工程塑料,美观大方。

6、性能参数:DC9V电池;工作温度:-10℃~+50℃;相对湿度:≤95%rh(40℃±2℃);输出形式:声光报警。

参考资料:百度百科——消防烟感探测器

耀达水质净化
2018-08-16 · 耀达供水,为健康水质保驾护航
耀达水质净化
兰州耀达供水设备制造有限公司于2016年05月31日成立。法定代表人朱尊杰,公司经营范围包括:品、无塔供水设备、消防稳压罐设备、变频供水设备、水泵设备等
向TA提问
展开全部
层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米