ABB变频器故障代码5681。怎么处理?
3个回答
展开全部
一种是硬件故障。这种故障只有送到厂家,或者是联系专业的工程师来维修后,才能恢复的。
还有一种是参数设置不当导致的故障,这种故障只需要对设置的参数进行调整就可以了,你可以把故障代码贴上来,或者是找专业的工程师来帮您重新设定一下就好了。
还有一种,也是现在比较常见的,那就是电磁谐波引发的误报警,这种故障,需要采取抗干扰措施后,才能消除的,常见的干扰抑制措施有:滤波、屏蔽和接地。
这三种故障的解决,都需要先看变频器屏幕上的故障代码,或者是查询变频器的故障记录,有了故障代码之后,才能更好的加以分析,像这种国外的变频器,故障代码有几十种之多,不可能一一给你罗列出来分析的。
2019-11-08 · 百度认证:河南新华电脑学院有限公司官方账号
关注
展开全部
5681PU 通讯检测到传动控制单元和功率单元之间的通讯错误。
解决:
1、更换有故障的风机。
2、检查传动控制单元和功率单元之间的连接。
3、检查参数95.04控制板供电的值。
解决:
1、更换有故障的风机。
2、检查传动控制单元和功率单元之间的连接。
3、检查参数95.04控制板供电的值。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-11-08
展开全部
abb变频器故障维修要找专门维保公司处理,专业abb维修可以找通意达,变频器故障主要有过载、过流 、欠压、接地故障等