变配电所主接线的设计基本要求是什么,常用的主接线形式有哪几种?各自有何特点
2个回答
展开全部
主要从可靠、灵活、经济等几方面考虑。
(1)满足与负荷类别相适应的供电可靠性的要求;
(2)接线简单、清晰、操作维护方便;
(3)接线应具有一定灵活性,能适应各种工作情况并便于分期过渡;
(4)技术先进、经济合理,即基建投资和年运行费要少。
一般有单电源单母线接线,结构简单,运行不灵活,一旦失去电源无法供电。
双电源双母线并联接线,结构相对复杂,供电可靠性高,一路电源中断后不影响系统运行,保护稍复杂。
双电源双母线分段运行,结构相对简单,供电可靠性较高,一路电源停电后经倒闸或自投功能短时恢复送电。单电源双母线,便于切除故障线路,供电可靠性低
