室内装修,该如何安装电路会比较安全?
电路安全事关重大,所以在装修的时候要格外留意,每一步施工都要做好,这样才不会留下安全隐患。名雕装饰小编今天给大家分享的是室内装修电气线路设计安装施工要点,一起来看看吧!
1、根据设计要求,确定电路管线走向、标高、及开关插座的位置。
2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3、暗线敷设必须套管,当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒,暗管表面与墙面应留10mm的批荡位。
4、同一回路,电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过6根,电线总截面积(包括绝缘皮)不应超过管内截面积的40%。
5、强电线与弱电线不能穿入同一根管内,不能共一个底盒或相互经过底盒,以防发生磁场干扰。
6、电线与煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。预防线路短路或煤气管道漏气造成事故。
7、导线的接头应设在接线盒内,天花上新布导线与原房导线搭接应牢固,用接线端子搭接,并把线头圈好平放在底盒内。
8、布线时,所有的用电器必须布设地线,同时地线要做接地处理。
9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
10、当吊灯自重在3kg及以上时应直接用膨胀螺丝或支架安装在原结构梁上或楼板上,然后将灯具固定在后置件上。灯具严禁直接安装在木质结构上,或用胶塞固定在天花。中空天花大型吊灯在木质天花封板前进行预埋钢件挂钩,预埋钢件与木质天花有一定距离时要有相应能承受重量的铁链延伸连接。
11、相线与相线及相线与地线之间电阻必须大于0.5MΩ。
12、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平高度上,高低差应小于5mm。
13、电源插座底边距地面完成面宜为300mm—350mm。开关面板底边距地面完成面宜为1400mm。以适应人性化的身高使用。
14、地面敷设的线管与配件连接必须用PVC胶水粘结牢固,厨房、卫生间、阳台地面不许布管。进入厨卫水管、线管要求从墙面开孔,不能从门口或墙角穿孔,使其防水施工整体性,不会造成水从管道壁渗水,或打钉伤害管壁,方便检查预防损坏。应沿墙敷设。(特殊情况线管从地面经过时,待防水完成后再加胶水固定连接。)
15、两个或两个以上的底盒连在一起安装的必须用线管串接,间隙为8-10mm,底盒安装不许用易燃木板等固定。底盒、配电箱与线管之间接头套杯疏,底盒的同一个面只能装两个杯疏,厨房、卫生间开关插座根据现场实际布置要求来确定。
16、固定绝缘套管要用绑扎法,特殊情况使用黄腊管时,先将黄腊管用绝缘胶布缠紧。150—200mm内固定一个点,用线捆绑固定后封沙浆,不能露管。不许直接用螺丝固定。
17、新布设线路天花上不允许用底盒分线,也不许在三通内分线或接线。三通安装规范,天花使用圆角三通,中间出口为线路的分支口,直通为主线管,埋墙管可使用直角等径三通布线,所有线管只能固定于墙体或楼板面,同时,间距500mm加一个管码。
18、线管终端必须在沿出口部位顺弯保证管口外露在沙浆表面上,天花上线管经过梁位时,要求45度顺弯。
19、布线管时不许中途变径,使用三分管时,底盒的杯梳连接要放4分管,新旧线管连接时必须用等径直通连接,尽量不使用黄腊管或少使用。特殊情况使用黄腊管时所有黄蜡管和线管接口处用绝缘胶布包扎牢固。
20、地面、墙面布管时,同一槽内不许超过6根管,槽与槽的间距不应小于20mm。预防因管面缝隙太密、面积太宽,沙浆无法经过管与管之间缝隙与原地面结构连接,造成沙浆分离空鼓。
21、若原底盒离墙面深度超过50mm的须加一个切掉底板的新底盒。以便安装面板的时候不会因太深而无法安装。
22、多个底盒在一起,建议使用联排底盒安装。上下高低平整度保持一致。
23、线管转弯处统一使用弯管器直接拗弯线管,不许使用弯头或三通,以防无法换线
24、灯具电源线不许紧贴器具外壳,吸顶灯具固定面罩的外边框应紧贴天花面,发热量较大的器具与可燃材料接触应进行隔热处理。
25、水蒸气或水花溅射的空间,开关插座必须安装防水装置,预防受潮短路。