主要是怕电缆、绕组线圈等电气元件设施受环境的影响或绝缘工具长时间使用,导致绝缘强度不够,引起漏电造成绝缘击穿。而电机定子绕组泄露电流的检测,一般适用于大修后的高压电机,低压电机不用做泄露电流测试,只要对地阻值达到0.5兆欧就可以使用。
漏电流检测的方法:
用调压变压器对电机施加1.05倍的电压15秒和60秒,再用泄露电流检测仪测试每一相绕组的对地泄露电流是多少。
具体数据没有什么规定,主要取决于电机绕组的绝缘材料、温升等环境因素。按照经验,6KV至10KV的高压电机,泄露电流一般不超过20微安。其实,泄漏电流的测量原理与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。
漏电流检测的方法:
