展开全部
就是如者誉室内张发4102起1653管温传感器断路所致。出现这样的原因一般是气温较低时制冷运行,当气温低于25度以下制冷运行时,蒸发器就会结霜而出现的故障。导致这样问题出现的原因很多,不排除公共场合传感器线断了,以及室内机过滤网脏了导致堵塞,或者是内风机电容量减小导致内风机转速低,或者是室内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风,还有一种可能是传感器阻值漂移。大家可以根据一步步排除的方法,得出最终的结果来。比如若是开机运行了一段时间显示故障代码e2的话,先要检查上述所说的室内机蒸发器是否结霜,若是结霜显示e2的话,那说明是蒸发器结霜的缘故,一般有两种原因会导致蒸发器结霜,一个是气温较低是运行制冷,另外一个是系统中制冷剂不足,这样的情况可以用压力表检测压力以及使用钳形表测电流,压力偏低与电流偏小,表示需要添加制冷剂。然后是弱视蒸发器没有结霜依然显示渣段e2故障代码,蒸发器管温头位置不对导致空气不流通,将蒸发器温头移出来,若是故障解除,说明嫌则是传感器阻值漂移导致。若是开机就显示故障e2的话一定是蒸发器温头断路了所造成的保护。
展开全部
一、 格力空调 出现E2故障的含义:防冻结保护。
1、防冻结保护就是当 蒸发器 温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。
2、在制冷、抽湿模式下, 压缩机 起动6min,连续3min检测到T蒸<-5℃时, 指示灯 闪烁并显示故障代码E2并且CPU会发出指令:停压缩机、外风机,不屏蔽按键。
3、当T蒸>6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。
二、引起防冻结保护的几个常见原因
1、过滤网脏堵;
2、蒸发器表面脏,风量小;
3、系统缺氟;
4、连接管有压扁的地方。
三、E2故障的基本分析步骤
1、猜故障(维修经验)
A、首先检查过滤网,如果脏就需要清洁;
B、如果不脏,则清洁内机蒸发器。
2、控制故障还是系携桐兄统故障的分析
A、先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障;
B、把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题;
C、如果没有结霜同时压力(0.4MPA-0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温 传感器 有问题。
3、几个关键点
A、检查 室内环境 温度是否太低;
B、室内风机转速是否太低;
C、室内蒸发器是否太脏;
D、系统是否堵塞;
E、室内管温器断路,造成误保护。
四、其它一些E2故障及其快速解决办法
1、运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2( 灯箱 型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是辩袭室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是 显示器 本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
轮贺 (6)系统脏堵。
(7)室内 电动机 转速太低。
2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。
A、室内风机不转或风口堵住
B、室内环境温度低于18度
电器出耐启现E2、F2、E6、U4等代码显示:这是故障代码,提示电器有故障了,不能正常工作。由于每种电器的故障代码都不同,可以先看看说明书。里面一般都有中前故障代码表,看有没有这种故障和对应的故障提示。如果查不到,或没有说明书,可以与售后联系。如果过昌培如了保修期,或自己没有专业维修知识,也没有相同配件,可以请电器维修店来检查修理。供参考。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这种问题,除非你凑巧碰到专业人士,否则看说明书比提问有用。
说明书上,对于不同指示灯的闪烁状态,不同的故障代码,有明游咐确的说明,准确可靠。神戚纯
如果有可以使用的解决方法仔段,说明书上也会有详细的过程,还有准确的示意图,以及操作方法。
说明书可以在官网可以下载电子版,自行查阅吧。
