在做三相电路的题目时候,电源侧是三角形连接是要转化成星形连接如何转化请大佬详细解答最好举个例子?

 我来答
远上寒山有人家
2022-01-30 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6836 获赞数:40764
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部

一般来讲,电源作为△连接时,电路的计算不需要进行△-Y型的转换,因为电路的计算基本侧重于负荷侧的计算,即使需要计算电源相电流,也可以直接根据线电压和相电压、线电流和相电流的关系,直接得出结果。

如果非要进行变换,可以直接用线电压和相电压的关系进行变换。但是注意,这样的变换只是对于电源外部的等效变换,对于电源内部、这种变换是不等效的。

如上图。因为要确保输出的线电压仍然为U,所以:

UA(相量)-UB(相量)=U∠0°;

UB(相量)-UC(相量)=U∠-120°;

UC(相量)-UA(相量)=U∠120°。

解方程组可得到:UA(相量)=(U/√3)∠-30°,UB(相量)=(U/√3)∠-150°;UC(相量)=(U/√3)∠90°。

实质上,根据:UAB(相量)=√3UA(相量)∠30°=U∠0°。

所以:UA(相量)=(U/√3)∠(0°-30°)=(U/√3)∠-30°。其余雷同。