在操作高压真空送电,按摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→分开接地刀闸→摇入手车→送电合闸顺序执行,摇入手车时必须再次检查确认手车处于分闸状态,必要时用万用表进一步检查确认手车处于分闸状态,绝不允许在合闸状态下摇动手车。

在操作高压启动柜停电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认调度显示及现场都为停止时,断开控制电→摇出手车→合上接地刀闸→悬挂“有人工作,禁止送电”标识牌。

送电时,先向调度室询问该设备是否处于停车状态,确认调度显示为停止时,摘下“有人工作,禁止送电”标识牌→断开接地刀闸→摇入手车后→送上控制电。

扩展资料

安全注意:

1、所有电气设备,自第一次受电开始即认定为带电设备,自此所有设备的一切作业,必须按本规程的各项规定严格执行。  

2、雷电时,禁止在室外设备以及与其有电气连接的室内设备上作业。 

3、所有停电(包括事故停电)的电气设备,在未断开有关断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,不得进入相关的设备区,且不得触摸该设备,以防突然来电。  

4、在设备因事故停电时,若已派出人员到现场查巡,在未与现场人员取得联系前,无论何种理由,都不得对停电设备重新送电。 

5、高压设备发生接地时,在切断电源之前,任何人与接地点的距离:室内不得小于4米,室外不得小于8米。特殊情况下,确需进入上述范围的作业人员要穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时要戴绝缘手套。  