1个回答
展开全部
电压降最简单实用计算口诀为△U=(P*L)/(A*S)其中:P为线路负荷;L为线路长度;A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46);S为电缆截面。
电缆长度计算公式:L=(l+5.5G+a)×1.02 上式中,L-电缆计算长度(米);l-按直线距离统计的长度(横纵坐标的代数和);5.5-穿越一个股道按5.5米长度计算,(当大于5.5米时,按实际距离计算);G-穿越股道的股道数;a-其它附加长度。
具体规定:信号楼内的电缆储备量按5米计算,楼内走行和电缆封头的长度,一般定为20米;设备每端出、入土及做头为2米;室外每端环状储备量为2米(20米以下为电缆为1米);引向高出地面较大距离的设备,按实际长度计算。
电缆最大控制长度计算公式:Lmax=△U/Ir×ZQZH/(nZQ+ZH) 式中:n-回线与去线内电流的倍数;△U-线路允许压降;I-回路中工作电流;r-每米芯线电阻。
上式表明,电缆芯线数可以通过电缆最大控制长度的计算来决定,其方法是根据线路允许压降、回路中工作电流,以及假定选用的回线和去线的电缆芯数,计算出Lmax。